Hallo,
bei der Inbetriebnahme meines UpCon6W habe ich natürlich die serielle Schnittstelle angeschlossen um die Einschaltmeldungen zu protokollieren.
Aufbau:
- PTT nicht aktiv
- Dummyload angeschlossen
- Betriebsspannung 12V
- Stromaufnahme 145mA
Hier die Meldungen:
AMSAT DL UpConverter HW:V4.2 FW:V1.0
UPC 00 07 AMSAT-DL Upconverter HW:V4.2 FW:V1.0
ADF4351 INIT (40MHz)
ADF4351 SET TUNE
INIT SWITCH
UPC 00 05 1970000
UPC 00 10 430000
UPC 00 09 ADF4351 UNLOCKED
UPC 00 09 ADF4351 LOCKED
UPC 00 04 1
UPC 00 00 24
UPC 00 01 11760
UPC 00 13 over voltage 11760 mV
UPC 00 00 24
UPC 00 01 11760
UPC 00 00 24
UPC 00 01 11760
UPC 00 00 24
UPC 00 01 11730
UPC 00 00 25
UPC 00 01 11760
UPC 00 00 25
UPC 00 01 11730
UPC 00 00 25
UPC 00 01 11760
Soweit so gut.
Was mich ein weinig stutzig macht ist die Ausgabe:
UPC 00 07 AMSAT-DL Upconverter HW:V4.2 FW:V1.0
Ich habe hier die Hardware V4.3.
Und was will mir diese Meldung sagen:
UPC 00 13 over voltage 11760 mV
Die Doku auf den Seiten von Kurt, DJ0ABR sagt etwas von
"Überspannungs-Alarm (5V Step-Down Converter): Spannung in mV"
Wer kann dazu etwas sagen?
73 Matt